产品简介:
LB100扶梯一体化控制器是本公司自主开发生产的新一代模块化高性能扶梯控制器。该产品可以满足不同的扶梯厂家对各种扶梯控制系统不同的功能需求。与传统的通用型控制器相比,它不仅具有结构紧凑、安装方便的特点,更重要的是,其先进的电机控制算法、电机参数自动调谐(静止调谐和完全调谐两种)、运行接触器控制、抱闸接触器控制、全变频节能控制、速度跟踪控制等多种扶梯控制专用功能是其他控制器所不具备的。独有的运行接触器触点检测、抱闸接触器触点检测、触点粘连检测、上下光电信号等功能更是为扶梯的安全运行提供了最可靠的保障。另外,配备的操作面板操作方便,使扶梯调试变得方便、简单。
型号说明:
电压
等级
|
一体机型号
|
额定容量
(kVA)
|
额定输入
电流(A)
|
额定输出
电流(A)
|
适配电机
功率(kW)
|
380V范围:-15% ~20% |
LB100-4T0075BE |
11.0 |
20.5 |
18.0 |
7.5 |
LB100-4T0110BE |
17.0 |
29.0 |
27.0 |
11 |
|
LB100-4T0150BE |
21.0 |
36.0 |
33.0 |
15 |
技术指标:
项目
|
规格
|
|
基本规格 |
最高频率 |
90Hz |
载波频率 |
2kHz ~ 16kHz;根据负载特性,可以自动调整载波频率 |
|
电机控制方式 |
扶梯专用控制方式 |
|
启动转矩 |
0.5Hz/180% |
|
调速范围 |
1:100 |
|
稳速精度 |
±0.5% |
|
转矩控制精度 |
±5% |
|
过载能力 |
150% 额定电流60s;180% 额定电流1s |
|
|
电机调谐 |
静态电机调谐、完全电机调谐 |
故障保护 |
上电短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、防止逆转等40 种保护,完善的扶梯故障处理功能 |
|
上电外围设备安全自检 |
可实现上电对外围设备进行安全检测如接地、短路等 |
|
状态监控 |
根据各个反馈信号判断扶梯的工作状态,确保扶梯工作正常 |
|
I/O 接口 |
开关量输入 |
20路开关量输入端子,输入规格为24V,5mA |
开关量输出 |
共有13个继电器输出,对应功能可灵活设定 |
|
模拟量 |
具有1个模拟量输入端子 |
|
操作与提示 |
操作面板 |
4位LED 显示,可显示运行速度、母线电压等参数 |
状态监视 |
监控扶梯各种状态参数 |
|
环境 |
海拔高度 |
低于1000m |
环境温度 |
-10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) |
|
湿度 |
小于95%RH,无水珠凝结 |
|
振动 |
小于5.9m/s2(0.6g) |
|
存储温度 |
-20℃~+60℃ |