产品简介:
本产品主要是通过控制电动机的机械能转换成气体压力能来实现能量转换,广泛应用于机械、化工、纺织、电子、医药等对气源有要求的场合。本产品适用于各种工频、变频空压机,对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等方面保护功能。结合温度检测可自动调节负荷率控制压力平衡,控制方式支持远程或就地,并支持联动或独立运行模式。
技术参数:
1、开关量:8路开关量输入,10路继电器开关量输出;
2、模拟量:二路Pt100温度输入,二路4~20mA变送输入,两组三相电流输入(配套CT),一路4~20mA电流输出;
3、相序输入电压:三相380V;
4、控制器工作电源:220V、50Hz、20VA;
5、显示量程
a)油温:—20~150℃;精度:±1℃。
b)气温:—20~150℃;精度:±1℃。
c)运行时间:0~999999小时。
d)电流显示量程:0~999.9A。
e)压力:0~1.60MPa。精度;0.01Mpa。
6、相序保护:当保护器检测到错相时,动作时间≤2s;
7、电机保护:本控制器对主电机和风扇电机均具有以上五种基本保护功能
①堵转保护:起动结束后,当工作电流达到设定电流的四至八倍时,动作时间≤0.2s;
②短路保护:只要检测电流达到设定电流的八倍以上时,动作时间≤0.2s;
③缺相保护:当任何一相电源缺相时,动作时间≤2s;
④不平衡保护:任何两相间电流相差60~75%时,动作时间≤5s;
⑤过载反时限保护特性(时间单位为秒),见下表。倍数=I实/I设定,即当电机运行电流大于或等于设定电流的1.2倍至3.0倍时按下表的过载倍数及动作时间延时动作;
倍数
时间参数
|
≥1.2 |
≥1.3 |
≥1.5 |
≥1.6 |
≥2.0 |
≥3.0 |
动作时间
|
60 |
48 |
24 |
8 |
5 |
1 |
8、温度保护:当检测到的实际温度大于设定温度时,动作时间≤2s;
9、输出继电器触点容量:250V/5A;触点寿命500000次;
10、电流显示误差小于1.0%.;
型号
配置 |
LB200-G-LCD
|
LB200-G-LCDA
|
LB200-VF-LCD
|
LB200-VF-LCDA
|
工作电源 |
DC24V |
DC24V |
DC24V |
DC24V |
外围尺寸(mm)(长*宽*高) |
163*102*50.5 |
236.5*137*54 |
163*102*50.5 |
236.5*137*54 |
重量(g) |
350g |
400g |
350g |
400g |
通讯方式 |
RS485 |
RS485 |
RS485 |
RS485 |
通讯口数量 |
2 |
2 |
2 |
2 |
颜色/材质 |
灰白色/塑胶壳 |
黑色/塑胶壳 |
灰白色/塑胶壳 |
黑色/塑胶壳 |
电流显示误差 |
<1.0% |
<1.0% |
<1.0% |
<1.0% |
温度显示精度 |
±1℃ |
±1℃ |
±1℃ |
±1℃ |
电流显示精度 |
0.1A |
0.1A |
0.1A |
0.1A |
压力显示精度 |
0.01Mpa |
0.01Mpa |
0.01Mpa |
0.01Mpa |
时钟功能 |
实时时钟 |
实时时钟 |
实时时钟 |
实时时钟 |
历史故障记录 |
历史故障记录 |
历史故障记录 |
历史故障记录 |
|
输出 |
显示 |
显示 |
显示 |
显示 |
蜂鸣器 |
蜂鸣器 |
蜂鸣器 |
蜂鸣器 |
|
工作温度 |
-20℃~60℃ |
-20℃~60℃ |
-20℃~60℃ |
-20℃~60℃ |
备注: |
以上四种分类方式主要基于:1.适用场合,G代表工频,VF代表变频 2.功率不同,LCD运用于45KW机型以下,LCDA运用于45KW机型以上;具体型号说明如下: |
控制器
|
||
型号
配置 |
LB200-G-CPU
|
LB200-VF-CPU
|
工作电源 |
AC220V |
AC220V |
外围尺寸(mm)(长*宽*高) |
168*115*73 |
168*115*73 |
重量(g) |
450g |
450g |
通讯方式 |
RS485 |
RS485 |
通讯口数量 |
1 |
2 |
输入开关量 |
8路 |
8路 |
输出开关量 |
10路 |
10路 |
输入模拟量 |
2路温度 |
2路温度 |
2路4~20mA压力 |
2路4~20mA压力 |
|
两组三相电流 |
两组三相电流 |
|
输出模拟量 |
— |
1路4~20mA |
颜色/材质 |
灰白色/塑胶壳 |
灰白色/塑胶壳 |
电流误差 |
<1.0% |
<1.0% |
温度精度 |
±1℃ |
±1℃ |
电流精度 |
0.1A |
0.1A |
压力精度 |
0.01Mpa |
0.01Mpa |
备注: |
LB200-G-CPU和LB200-VF-CPU的分类依据是根据适用场合来区分的,前者运用于工频场合,后者运用于带变频器的变频场合;具体型号说明如下: |